电机是5.5KW的,配了一个1比20的减速机,如果再加一台变频器,是否可以选用3.7KW的变频器?
17-05-10 10:01
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
配减速机了就可以减小变频器??
17-05-10 10:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不可以;
17-05-10 10:13
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
5.5KW的马达额定工作电流大概是11A,而3.7KW的马达工作电流约为7.4A,两者的电流规格相差4A之巨。您认为用3.7KW的变频器,工作电流输出只有约8A左右,能去带动工作电流为11A的设备正常运行吗?
17-05-10 10:59
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
还至于这么省钱了?
17-05-10 11:00
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
想省钱是对的,但是省错了地方,搞不好烧掉3.7KW变频器,就真的是省钱不成蚀把米。
17-05-10 11:03
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
配了减速箱,只能改变机械传动系统的输出特性。电机的特性没变,变频器要与电机额定参数一致。不要改变。特别是减小。
最后修改:
2017/5/11 9:00:02
17-05-10 11:10
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
有这种思想的人做工程很可怕
17-05-10 11:28
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
变频器的选型和电机有关系,与使用量无关,不要那么考虑,不该省,省出事故
17-05-10 14:07
9楼
编辑
引用
管理
启动绕组
这逻辑是不是多配2台减速机就可以不用变频器了。