登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:砂浆泵的工作环境工作要求?
点击:918 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
有一台7点5KW砂浆泵,工作时线圈烧了,换了一台后同样出现前面情况,电器线路工作正常电压无欠相,电流也正常,该泵为每小时30立方,管道为DN63进口,厂家为了增加工作效率把管道增加为DN110的,是不是这样负载就增加了?烧了电机
17-04-29 18:32
1楼
编辑
引用
管理
646270767
呵呵 电机过载了
17-04-29 18:49
2楼
编辑
引用
管理
goldage
管道改变不会烧电机吧,估计烧电机的具体原因是进口的沙砾过大造成的堵转
17-04-29 21:50
3楼
编辑
引用
管理
流云轩主
改变出口管径,会直接导致水泵电机过流,可实测观察。当然沙粒过大过多导致堵转,肯定会烧电机。
17-04-29 22:08
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
流量加大了,楼主可以测一下电流,如果超过额定电流肯定不行。安装个过热,调整好电流,可以保护电机!
17-04-29 22:56
5楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
此前以加热继电器保护了,按照电机额定电流1点5计算整定了,但是电机工作一段时间还是发热
17-04-30 00:42
6楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
水泵无堵塞现象,可以用的,更换新的电机后,工作一段时间后还是发热,热继电器按电机电流1点1整定,
17-04-30 00:50
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
热继电器整定值过大,
测量过改进水口前后的实际电流吗?如果出水口加大,随着出口流量的加大,电流应该是平方关系增大,增大进水口没有经验。
17-04-30 03:06
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对呀,如果电机无故烧坏了,首先想到的是监控它的工作电流,如果超过了额定就是过载了。在结构上想办法解决过载问题;如果没超过额定电流,就监控它的温度,表面温度超过八十度还不停止,继续升高,说明冷却有问题,加外部的强迫风冷解决。。
17-04-30 08:25
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
管道改大了运行电流还没增加??
17-04-30 14:30
上一页
下一页
工控新闻
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
更多新闻资讯