登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:砂浆泵的工作环境工作要求?

点击:918 回复:16

现在阀门加大,电流就增大
17-04-30 14:52

引用 农民之声UkXQ 在 2017/4/30 14:52:00 发言【内容省略】

进水阀还是出水阀?这现象就说明实际的出水流量增大,可能超过额定。
17-04-30 16:28
水泵负载与风机想类似,管径加大,意味着阻力降低,流量增加,也就是说负载加大,电机当然过载,这就是烧电机的原因。
17-04-30 16:53
出水阀加大电流增大,电机进线发热电机温度上升,电机进线为6平方多股铜软线
17-04-30 18:50
热继是必须要有啊
17-04-30 19:35

引用 农民之声UkXQ 在 2017/4/30 18:50:41 发言【内容省略】

7.5电机用6mm2的线没问题,而且软铜线质量一般比KVV有保障,测量一下阀门开度大小对应的实际电流等(如果供电电压低,也会造成电机电流上升),这些数据是最主要的分析依据。
17-05-01 03:04
观察一下实际的电压电流值,看常规工作时是否已经过流。
17-05-01 18:21

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯