主题:【话题】据说160KW的电机烧坏了,变频的(20170428)

点击:3932 回复:47

轴承坏了,间接破坏线圈,运行时候会来不及保护就会炸模块的,这个比较隐蔽,因为可能低速时候可以运转,经常会误判
17-04-27 21:56
变频器参数设置不对也能烧电机的!
17-04-28 12:04
曾经也发现监视时电流明显已经超过电机的而定电流的10%了还没报警,无奈之下停机了
17-04-28 12:30

引用 华新大个子 在 2017/4/27 19:47:07 发言【内容省略】

这个说的有道理,轴承散架扫膛的话温度瞬间升高(其实是定子硅钢片都红了)保护根本来不及动作定子绕组绝缘立刻就废了,本人遇到很多这样的情况,这种情况下什么保护都白搭。
至于热继电器保护就没有意义了,延迟动作,逐渐淘汰中。
17-04-28 13:48

引用 电工班长 在 2017/4/28 13:48:25 发言【内容省略】

扫膛瞬间就变红了,这是你想象还是你看到的? 还是你有监测设备?
17-04-28 14:10
1、变频器的参数设置不对。
2、大马拉小车,变频器和马达的规格不能进行合适的匹配。
高级的变频器有自学习功能,也就是通过正常的驱动参数,判断马达的规格,并自动设定保护系统参数。
17-04-28 15:50
可以调出运行曲线看看,电机出线问题是运行电流有没有超出变频器设定的电流值。还好发现及时没有把线圈烧掉,不然损失更大。
17-04-28 16:03
一般风机电机是4极的吧,转速大约1440/分钟,两块铁以这么高的速度相摩擦,你想想是什么结果?
17-04-28 17:27
轴承坏了会扫堂的,变频器保护动作了,马达也坏了
17-04-28 17:30

引用 华新大个子 在 2017/4/28 17:27:47 发言【内容省略】

铁干磨又不少见,我想想不是这样的,没有证实的东西不要反复说了。
17-04-28 18:10