主题:电线糊了

点击:1645 回复:26

总线用的35平方的,加热用的25的线,加穿黄拉管,线还是烧焦了,请大仙分析一下什么原因。明天再去查查。
17-04-26 21:33
关键是这25平方毫米的线流过多大的电流 要弄清楚 ,可用钳形表实地测一下 。否则太危险了。
17-04-26 23:13
设备是什么
17-04-26 23:18
加热炉,总线没事儿
17-04-27 04:06
总线一词,好像不常用于供电线路吧。
似乎未看到功率大小、导线敷设方式,未说明导线“烧焦”的部位,则问题描述不完全。
17-04-27 05:52
时间久的话,可能是加热管螺丝松动。
17-04-27 06:29
用热成像仪确定发热中心点,就能快速判断是哪里的问题了。
17-04-27 08:04
测一下电流.危险.
17-04-27 08:28
换高温线会好一些!
17-04-27 08:31
估计只是靠近加热丝附近的导线接头烧糊而已,对吧。不过35和25相差10平方,差距还是挺大的。