登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看看啥情况!

点击:1736 回复:25

目前只有变压器测做了一次接地,到车间没有做二次接地。上午去看变压器接地情况,变压器下面全是水。接地泡在水里面
17-04-25 13:57
果然还是地线没有接好啊表情表情
17-04-25 14:18
接地线没有正确接地,或者接地不良,自己也可以尝试重新制作接地线,一般连接建筑物的钢筋水泥内部,或者大型的金属结构厂房。
17-04-25 14:32
测量点在哪里,可否再往上一级查;保护线与中性线之间的情况,接地(体)情况。
17-04-25 15:10
检查公共(总)零线,这是零线接触不良或者有开路现象。
最后修改:2017/4/25 20:02:21
17-04-25 20:01
老大,零线出现虚接了,快点检查你的进线开关那里
17-04-25 21:37
我感觉也是零线有问题。
17-04-26 09:05

引用 mjinbao 在 2017/4/25 15:10:41 发言【内容省略】

测量方法:每个设备配电箱断电测量进线处各电压,得到这组数据;
       最后在车间总配电箱处,断掉总隔离开关和下级所有隔离开关,测量进线处各电压,得到同样数据;
测得问题:零线对地120V电压,三相电其中一相对地100V电压,另外两相对地330V左右。
       相间电压正常,相线还算正常!
17-04-26 11:19

引用 goldage 在 2017/4/25 21:37:57 发言【内容省略】

进线处没有虚接情况!
测量方法:每个设备配电箱断电测量进线处各电压,得到这组数据;
      最后在车间总配电箱处,断掉总隔离开关和下级所有隔离开关,测量进线处各电压,得到同样数据;
测得问题:零线对地120V电压,三相电其中一相对地100V电压,另外两相对地330V左右。
      相间电压正常,相线还算正常!
17-04-26 11:21
建议在配电房出线处测一下,且测时断开所有的用电线路,一路一路测。
17-04-26 13:01

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯