登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:看看啥情况!
点击:1736 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
243604901
变压器接地不合格,接地电阻大。
A相很明显接地了,且接地电阻和变压器中性点接地电阻相近。
断开所有负载,在变压器出线出测电流,看是否有接地电流。如果变压器输出测有开关柜,可一路一路断开检查。
17-04-26 13:14
21楼
编辑
引用
管理
243604901
我分析大致可能是这种情况,或与此相似。现场情况可能要比此图复杂的多,但我觉的大致方向应该差不多。
期待楼主查出结果。
17-04-26 13:37
22楼
编辑
引用
管理
老兔子
除了零线有虚接外,还有一相接地(对地绝缘损坏)了。
17-04-26 19:44
23楼
编辑
引用
管理
408749515
引用
243604901
在 2017/4/26 13:37:32 发言
【内容省略】
结果出来了!
发现问题过程:今天某处干燥机无法启动,检查设备内部控制柜,发现一处连接启动按钮处零线已烧焦烧断。更换电线后各处电压一切正常。总配电柜也OK!
谢谢您的回复!
最后修改:
2017/5/3 9:49:21
17-05-03 09:48
24楼
编辑
引用
管理
gzlsj
三相不平衡引起的
17-05-04 11:39
25楼
编辑
引用
管理
企鹅
负载不平衡
17-05-13 01:31
上一页
上一页
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
更多新闻资讯