登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看看啥情况!

点击:1736 回复:25

注:这个情况是在一夜电闪雷鸣的雨后出现的。。
三相五线制
相间AB=400  相间AC=400  相间BC=400 正常
相-线AN=210  相-线BN=250  相-线CN=220 ?
相-地AE=100  相-地BE=320  相-地CE=322 ?
地-线NE=120 ?
测量方法:每个设备配电箱用电设备断电测量进线处各电压,得到这组数据;
       最后在车间总配电箱处,断掉总隔离开关分断下级所有用电设备,测量进线处各电压,得到同样数据;
测得问题:零线对地120V电压,三相电其中一相对地100V电压,另外两相对地330V左右。
       相间电压正常,相线还算正常!
最后修改:2017/4/26 11:25:44
17-04-25 09:43
你这个测量值本身肯定是不准确的,或者有其它回路电压的干扰
17-04-25 09:53
如果你表正常,那么有一点可以肯定你地线没有正常接地……
17-04-25 10:06
查零线
17-04-25 10:18
是不是有漏电。
17-04-25 10:26
地线没有接好,单相负载分布不均.
17-04-25 10:50
线路没接好吧,查零线/地线!
17-04-25 11:26
是不是有地方出现零地混用现像。。。
17-04-25 13:14
接地仔细确认
零地混用导致零点漂移
测量表或者测量出问题了!
17-04-25 13:26

引用 346953791 在 2017/4/25 13:14:03 发言【内容省略】

如果零地混用线路不是早就烧留吗!?
17-04-25 13:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯