主题:【话题】变压器油位高报警能自动消除吗?(20170426)
点击:3796 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
昨天中午13点零5分 ,站区10号箱变报油位过高 。
今天早晨查看 ,无论后台还是现场 报警都已消除。
最后修改:
2017/4/27 8:58:42
17-04-24 06:38
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
由下图可以看出 :每次都是中午时分 报警 ,傍晚时分消除 ,和油温有关系吗?能自动消除吗?
17-04-24 06:51
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
继续观察 中
17-04-24 07:41
3楼
编辑
引用
管理
877476825
应该是有关系的,热胀冷缩。感觉和负荷也有点关系,中午太阳能是发电量比较大
17-04-24 07:43
4楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
油位可以在油位指示器上看到吧,是不是误报警啊?
17-04-24 08:00
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
报警的时候现场看看去。
17-04-24 08:07
6楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
和变压器温度有关系。
17-04-24 09:52
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
zzn6737
在 2017/4/24 8:07:10 发言
【内容省略】
嗯 ,的确是这样 。
17-04-24 11:21
8楼
编辑
引用
管理
chenqing309
在油位高报警时对比一下温度,从规律上应该是温度引起的
17-04-24 11:59
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
中午时分报警,很可能与环境温度和负载情况有关;只是提示性的报警吧,回复正常后其提示则可消除。