登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变压器油位高报警能自动消除吗?(20170426)

点击:3796 回复:19

应该是热胀冷缩的原因,中午温度最高,只要温度降低了就不会报警啦,解决办法最好检查下变压器油标线,是否超过油标线,如果超过就放掉一点...
17-04-24 12:57
你变压器油可能本来加的就多了点,运行起来后随着变压器温度的升高油位也会升高。。。
17-04-24 18:01
环境温度和负荷确认!
17-04-24 20:37
同意楼上的说法!!!!
17-04-25 16:12

引用 346953791 在 2017/4/24 18:01:00 发言【内容省略】

我想应该 是这样的。次日中午10号箱变再次报油位高,晚上17点自动复位 。我去查看了一下,果然复位后油位依然有些高。
附件 微信图片_20170425235633.jpg
17-04-26 00:01
晚上下电的时候,查看7号和10号箱变的油位后,停电用高压操作杆将其压力释放阀拉动拉环以卸压,将变压器油箱压力释放到0MPa,待观察  。
最后修改:2017/4/29 18:42:26
17-04-26 00:05
处理完报警已经两天,而且今天的发电量为近半个月来新高,没再发生油位高报警 。
最后修改:2017/4/26 23:04:41
17-04-26 23:04
结果不像预期的那样 ,昨天中午7号和10号箱变依然报出油位高,有什么办法呢?
附件 微信图片_20170429180352.jpg
现场查看了7号箱变,如下图所示,油位的确很高了。
附件 QQ截图20170429181338.jpg
最后修改:2017/4/29 18:13:25
17-04-29 18:07
如今看来 ,释放压力并不能消除油位高报警 。需要停电放掉少部分油才行。然而经过相关咨询 ,可不用理会。也可把油位高信号线拆除。不怕油多,就怕油位低。
最后修改:2017/4/29 18:31:01
17-04-29 18:30
气温逐渐升高, 变压器油位高报警频率越来越高,但放油要谨慎 ,提防冬季油位偏低。
17-04-29 18:49

上一页 上一页