登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:奇怪的干扰

点击:1197 回复:18

一台川仪压变,使用过程中因干扰问题,显示值频繁波动。
首先重新放线和动力线隔离,不起作用。
将信号线屏蔽线在plc接地,不管用
将信号线屏蔽两端都接地,就好了。
按理说不允许屏蔽双接地的,到双接地后就正常了,这是为何??
17-04-22 11:12
为什么不允许?两头接地,就是形成了通路。
17-04-22 11:47
信号 源接地时,屏蔽层应在信号 侧接地;不接地时,应在PLC侧接地。信号 线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理 ,避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地点单点接地。
17-04-22 13:30

引用 liuxd6909 在 2017/4/22 13:30:02 发言【内容省略】

他这个是两端都接地了
17-04-22 14:50
楼主在考虑两端的电位不一样吗??
我这的质量流量计的信号线原来两端屏蔽层悬着的
就会时不时来一次数据出问题
后来接现场电工把PLC这端的接了,现场没处理。结果还是会出问题
我现在让他们把现场仪表上的屏蔽层也接地了
几个月过去了没见故障了!
17-04-22 15:18
我觉得你是一头接地 一头接外壳吧 难不成两头都有接地进线
17-04-22 15:23
多数情况,会说只能单端接地,而接地方便的就是在控制室/控制器端.
以前碰到过,控制器端接地不能解决问题,要在现场侧接地.
也许两端接地,在接地线形成电流,会引起干扰,但是相对于现场的电机干扰,要小.
17-04-22 16:17

引用 wenquan753 在 2017/4/22 15:18:36 发言【内容省略】

咱们的故障比较类似!
17-04-22 16:31
我看过一篇文章讲干扰的,屏蔽线有单端接地,双端接地和悬空。根据现场不同情况做结论,太过专业我只记住这些。
17-04-22 17:50
干扰的东西我觉得只能试,我当时有台设备强电和弱电接地接在一起才搞定,双绞线两头接地我也有尝试过,不过不理想表情
17-04-22 20:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯