主题:奇怪的干扰

点击:1197 回复:18

其实就是你的电柜的接地问题,地电位存在压差,建议再增加两电柜的等电位连接线
17-04-22 20:45

引用 liuxd6909 在 2017/4/22 13:30:02 发言【内容省略】

我有一台测试仪器的输出信号线的屏蔽层是不是要地啊?仪器电源线的地线是与机台电源共用地线的?
17-04-22 22:19

引用 goldage 在 2017/4/22 20:45:56 发言【内容省略】

难道是配电柜接地不好了。设备都是刚结构,应该没问题吧
17-04-23 10:00
通常见到的介绍是说要单端接地,而实际应用中能够解决问题的方法则应是可行的,如果能够得到原理上的解释则更好。
也许,6楼说的有道理;可以做后续观察,以更了解其原因。
最后修改:2017/4/23 18:28:33
17-04-23 18:25
干扰的问题不好说呀。
17-04-24 09:49
抗干扰不是经常单端接地就可以了吗?
17-04-24 14:37
处理干扰问题就算八仙过海,各施个法,最终目的就是把设备可以正常运行起来
17-04-24 21:24
你的问题其实不是单端,2端接地的问题
问题可能是两端的地点位不一致,形成较高的共模电压
两端都接地后,共模电压消除了
最后修改:2017/4/25 16:59:13
17-04-25 16:56
这个是最合理的解释了。昨天我偷偷试验了一下,单端接地确实无法使用。
17-04-29 08:01