主题:电阻器功率不一样
点击:1065 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
厂区天车大车电阻器坏了,拿来一个新的。换之前确认一下,和原来不一样。7.5千瓦的,他的是5.5的
假设,把这个5.5的接上使用,会出现什么问题,?
17-03-12 23:33
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不等段电阻
17-03-12 23:34
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果额定电压和额定电流没有变化,会烧毁或者烧断新电阻器,功率小了,电阻丝会烧的很红的。
17-03-12 23:44
3楼
编辑
引用
管理
tecsun
功率不够电方阻会烧毁的
17-03-13 05:56
4楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
大功率替代小功率没问题!
17-03-13 06:12
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
以后会越换越大。
17-03-13 07:51
6楼
编辑
引用
管理
799676754
这种电阻很常用的,还是按原设计参数配置为好,天车工操作起来也不用再适应。
17-03-13 08:27
7楼
编辑
引用
管理
xlian
功率不够会很红的
17-03-13 08:32
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我只知道肯定通红,看来也可能断
17-03-13 11:14
9楼
编辑
引用
管理
gc666
小了不行,会发烫哦,按照原来的匹配为好..
17-03-13 11:19