登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大电机启动方式讨论

点击:1621 回复:20

现场实际情况:跟前一台630KVA箱变。
设备用途:用于粉碎建筑垃圾混凝土之类的。
震动粉碎机:两台250KW4极电动机分别拖这个设备。
现场配置:用户找一个电气制作商铺的店面做了两个软启动和旁路接触器。
故障问题:搞了N天就是无法启动成功。75A高压保险烧了好多个,启动电流非常大。
今天我到现场把原来的其中一个电机三根电线换成六根电线,也就是变成了两路进火。软启动进线端接电机U1 V1 W1
下端接U2 V2 W2  启动后现场人反应比以前一路三根接法速度有所上升。但是我测量电流还是非常大2200A 很快高压保险丝熔断。 请问各位高手分析怎么回事。
个人分析这个软启动太垃圾。是假的没有错,仿冒施耐德其实字母顺序不一样,什么江西施耐德。无法提供足够扭矩。对于软启动我很少接触。请问大家用过的讲解下。会不会重载情况下无法提供足够扭矩造成电流上升原因。
用户准备换一台国产变频器驱动其中一台,启动换成后接触器工频运行另一台。不知道方案是否可行。
一台变频一台工频电机共同拖动一个负载有问题吗?
17-03-08 23:22
1、尝试轻载启动。
2、尝试分别启动两台250KW的马达,也就是错开启动保证变压器供电容量。
17-03-09 00:46
250千瓦,额定电流大概500A,4倍的启动电流是2000多,在一次侧电流应该80A左右了。
17-03-09 06:06
该用户被锁定!
17-03-09 07:28
可能软启动不行、你应该是带负载启动的
17-03-09 08:00
用变频器启动。
17-03-09 08:06
这种的最好是2台电机都采用变频启动,变频器选择重载型 建议 ABB的ACS550.
17-03-09 08:18
1.  变压器容量不够,630*0.8=500.4KW,刚够,如果少于0.8那就更不成了; 2.连接电机的导线截面小,线路电压降太大,并一路电压有所提升高,转速才有所上升;3.软启动设置过软,未能提供足够的启动转矩。
17-03-09 08:20
软启动,变频启动,都有启动转矩的限制,启动转矩太大了哪种方法都起不来的。还是先核实一下实际的启动转矩是多少?再说启动方案。
17-03-09 08:30
看看软启动器上有没有启动时间,能否调长一点,不行把负载减轻试试。
17-03-09 09:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯