登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一例发电设备通讯断链处置

点击:1280 回复:25

晚上7点多,发现2号方阵的好多逆变器的通信灯都不亮。后台发现2号方阵里的逆变器分图 的通信状态条显示绿色 ,而其它方阵的逆变器状态界面通信状态条均为红色,图例红色为断连状态,绿色为正常状态。觉得这个应是关联错误 。在报警记录里查不到其有任何报警 。直觉2号方阵的数采通信应是断了。
最后修改:2017/3/9 19:04:38
17-03-08 08:16
到现场查看2号方阵,发现2号箱变低压断路器分闸指示灯闪烁,合闸指示灯是灭的,只有储能指示灯是亮的。就地合不上闸 ,也分不了闸,这是啥故障呢?跳了吗?按下断路器上的机械分闸按钮后,才立即分闸 。再合闸后,恢复正常。三相电压及电流显示正常,2号方阵所有通信灯点亮。但奇怪的是,随即2号方阵的所有逆变器的信号灯又都灭了,这下可真的懵了!但有一点肯定,箱变所有指示灯指示正确 ,电压和电流都没问题,至少箱变没有什么问题了。
[size=1][face=楷体_GB2312]更正:初到箱变现场状态开关应是打在远方的,所以当时低压断路器分不了闸,扳到就地状态时,才分的闸 。[/face]
[/size]那就检查数据采集器和逆变器呗。在数据采集器设置功能里选择自动搜索,最后搜索出30台设备 ,结果查看这30台逆变器全部断连 。通信设置无误,找不到任何报警。用APP检查逆变器,也没有发现器有任何告警。联系到华为客服刘锦塘刘工通过微信请他帮助一起来处理这个问题。他提出了很多有价值的线索,比如,查看逆变器接线盒内的指示灯状态 ,这时看到的是左上角有两只绿色指示灯,一只闪烁,一只常 亮,右边中部有一只绿色的指示灯,常亮。不过不知道是否正常,待进一步查证。 比如查看数据采集器接线 ,在检查数据采集器接线情况时,发现数据采集器上一棵RS485通信线从数采箱配电板后上方的一排端子上掉了下来,通过查证,这棵通信线蓝色的线芯接端子排左数第一个端子A4,白色的线芯接端子排左数第二个端子B4。怎么也弄不清楚 ,这两棵线怎么会都掉下来了呢?
将此线接上后,2号方阵现场通信状态恢复正常 。回到后台检查发现2号方阵里的逆变器分图的通信状态条跟其它方阵一样显示红色 了。
最后修改:2017/3/8 14:32:08
17-03-08 08:18
这什么单位啊?
17-03-08 08:45
图呢 怎么没看到?
17-03-08 08:48
楼主是做什么的啊?
17-03-08 09:16
忙乎一个晚上也没见有图片上来
17-03-08 09:29
看完了还是不知道楼主做什么的,
17-03-08 09:54
光伏发电站的工程技术人员。表情
不能拍照是为了签订的保密协定?表情
17-03-08 09:59
忙活了一夜,辛苦,更伤身体。注意睡足觉。否则伤肝。
17-03-08 10:33
如今看来 ,单纯的现场数据采集器掉线,问题就不显得复杂了表情那就很可能是刚开始并网时接线就不牢所致。
17-03-08 14:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯