主题:真是奇怪了。大家来看看

点击:1900 回复:34

各位大师,今天有这么个情况,以前给一个客户做的一个电加热的水箱,前段时间运行很正常,昨天在开始加热的时候接触器不停的跳一会吸合一会断开。还以为是温控器或者接触器坏了。今天带上了配件去,检查了一下给个器件没有烧焦的痕迹。换上温控器结果一样。然后换上接触器还是一样。当时就有点搞不明白了。最后问了一下操作的工人。问他使用的情况,他说什么东西都没动过。这下我就不明白了。简单的一个温控加热怎么会这样勒!!!。最后工人说了一个情况说是零线好像重新接过。然后就这个样子了,我立即到他们的配电箱打开看。发现他们是三相五线的。其中零线和底线分别都有线引出来。我们这个控制箱的零线是接在其中一个接线端子上的。当时就抱着试一试的态度把零线换到了另一个接线端子上。通电以后故障排除。现在也不明白是怎么回事,想问下大家是怎么回事。。。
17-03-06 13:07
零线有虚接?
最后修改:2017/3/6 13:30:16
17-03-06 13:26
电压不足吧,什么地方接触不良。
17-03-06 13:32
应该是端子那里解除不良了
17-03-06 13:35
你拆动原接线螺丝的时候,没有任何感觉?是紧固的,还是松动的呢?
17-03-06 13:54

qd

线接触不好或者说一开始的那个端子的另一头没接
17-03-06 14:30
可能是零线接触不良,造成电压不够的后果。
17-03-06 14:37
零线接触不良,接触器工作不行……
17-03-06 15:02
接触不良.
17-03-06 15:23
零线 地线换错了啊
17-03-06 16:09