我现在有一台60KW左右的中央空调
它现在只能开机5分钟就会自动跳掉啊,机器里会发出"温温温"的响声啊,请问是什么原因啊
我这里没有说明书的啊 !!
请问各位高手的意见啊
急用啊!!!!!!!
05-07-06 10:38
1楼
编辑
引用
管理
aabb52014
它的型号是RF-96N风冷型单元式空调机
制冷量式96.3KW
制热量为101.115KW
机外静压为900pa
室外机型号是SW-13NR
最高工作压为29/0.6Mpa
是广东申菱制造的啊
05-07-06 10:49
2楼
编辑
引用
管理
fang_xj666
自动跳脱后提示你有啥故障呀?
05-07-06 11:04
3楼
编辑
引用
管理
aabb52014
它不是有块控制面板吗?
它连那上面的开关也失灵了啊,灯也不亮了啊
只有到总闸那边去断电在上电才可以重新启动啊
别的就没有办法在启动了啊
05-07-06 11:41
4楼
编辑
引用
管理
samuelii
你怎么知道是60KW的?用了几年了
如果空调功率有60KW,制冷量却只有96.3KW?cop=96.3/60=1.605,低得可惜,超费电。我估计近这是不可能的。
先测一下电流有没有超?
其它到时再看看
05-07-06 11:53
5楼
编辑
引用
管理
mcz
换新的。
05-07-06 11:54
6楼
编辑
引用
管理
beingo
机器的显示屏幕上应该会有报警代码,查找一下说明书就可以了.你也可给厂家打电话嘛
05-07-06 15:27
7楼
编辑
引用
管理
aabb52014
哦
谢谢4楼的
05-07-06 16:35
8楼
编辑
引用
管理
无痕
一多半是压缩机不能启动引起电流过大,或者三相电源有问题
05-07-06 18:03
9楼
编辑
引用
管理
无痕
"温温温"的响声90%是压缩机不能启动
05-07-06 18:06