登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么总烧变压器啊

点击:3912 回复:44

估计你的变压器负载侧有轻微短路或者漏电,又或者变压器的功率达不到电路要求等导致变压器过载发热烧毁。
17-02-15 16:20
变压器出来的开关有点大,换小点。
17-02-15 16:38
地线阻抗大?还是有高压窜入?换开关电源安心些。
17-02-15 16:57

引用 qq2994216177 在 2017/2/14 16:50:13 发言【内容省略】

有道理 ,选保险丝的好,而且还要合理选用。
17-02-16 11:13

引用 liujiandong7 在 2017/2/14 12:07:14 发言【内容省略】

楼主   铣床烧控制变压器的直接原因:1.整流桥损坏;2.用万用表检查快速、自动进给(慢速)电磁离合器电阻是否正常(电阻值正常在26欧姆),万用表乘以10K,检测快速、慢速电磁离合器线圈是否对地或阻值不正常。3.检测桥式整流输出的2根线是否对地。铣床控制变压器输出电压28V处,有一2A玻璃(5*20或5*30)保险,建议你在整流桥直流输出处再加一个2安5*20的玻璃保险,这样能有效防止控制变压器烧坏。你所描述的电压不正确,铣床电磁离合器线圈只有2种电压(24V或36V),控制变压器应该输出电压是AC28V,桥式整流空载输出电压应该是DC25.2V才是正常值,所以控制变压器应该选择380/28V而不是输出电压是380/24V。
最后修改:2017/2/16 13:03:00
17-02-16 12:52
估计是有地方短路了
17-02-16 17:59

引用 gc666 在 2017/2/16 12:52:20 发言【内容省略】

感谢你的分析,首先我已经排除整流块的问题,因为测量正常,输出电压也正常的,在整流输出部分有一个6A 的单极空开的,还有变压器的的二次电压自由24V 的没有28V 的,而且原厂就这么大的,至于快慢速的两个离合器是新换的
17-02-16 20:20
该用户被锁定!
17-02-16 21:23
如果整流桥堆没有问题的话,应该就是电磁铁线圈有问题,你着重检查电磁铁线圈与直流线路,如果桥堆有问题你可以不带负载试之
最后修改:2017/2/17 16:17:06
17-02-17 16:16
楼主测量一下初级电流是多少,然后换上相应的保险,这样就可以保证变压器不能损坏了
17-02-18 09:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯