登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:疑惑??难道是接触不好导致???

点击:2313 回复:41

貌似铝线挂不住锡吧表情
17-02-13 18:57

引用 646255119 在 2017/2/13 14:45:34 发言【内容省略】

谢谢你的意见,很好。表情和我的想法一致。
17-02-13 18:58
螺栓的平垫太小了,要用小洞大平垫,增加线鼻子与母排的接触面积,另外线鼻子平的一边要用大的,最好四个螺栓孔都与线鼻子,螺栓固定。
17-02-14 10:59
这么大的线鼻用的垫圈太小了。
17-02-14 11:39
说到底从楼主描述应该是压接端子与导线压接不良
17-02-14 11:42

引用 大蜜蜂 在 2017/2/14 10:59:52 发言【内容省略】

说的好,但是接线鼻只有一个孔。表情
最后修改:2017/2/14 12:21:58
17-02-14 12:20

引用 fadzw123 在 2017/2/14 11:39:14 发言【内容省略】

螺丝和垫圈确实小些。表情
17-02-14 12:21
压线鼻子不能用这种黑螺丝。
17-02-14 12:54
螺丝没拧紧吧,我以前也遇到过这现象
17-02-14 15:08
通过楼主的帖子发现
1.压机过程中注意线耳的正确使用及电流规格选择
2.线鼻子连接用弹垫和镀锌螺丝,并且使用大平垫,增加接触面积。
3.定期检查测温,温度高时,利用停机时间紧固或是重新压接
4.变压器上面增加横担,减少线鼻子受力,避免出现外力造成内部松动虚接。
17-02-14 17:38

上一页 下一页

工控新闻