20楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
还好发现及时
17-02-13 11:15
21楼
编辑
引用
管理
646255119
观察图片有两点改进避免此类故障发生。1.低压线线鼻子吃力,在变压器台加横担固定低压线解决线鼻子吃力问题。2.线鼻子与变压器连接螺栓必须采用镀锌螺栓。
17-02-13 14:45
22楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
楼主没事也不要去玩高压,安全第一。
17-02-13 15:13
23楼
编辑
引用
管理
2232923848
线鼻子没压好.一定要采用铜铝过渡。
17-02-13 16:21
24楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
1、线鼻子没有压紧,导致发热。
2、线鼻子建议使用铜铝过渡的。
17-02-13 16:26
25楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是负载大吗
17-02-13 16:38
26楼
编辑
引用
管理
y258464168
这种大的鼻子,有没有哪位同学压过后还点焊锡的?
17-02-13 16:40
27楼
编辑
引用
管理
y258464168
我们公司所有的线耳都是直接点焊锡的,虽然接线时麻烦了些,但从来不存在,线与线耳接没接好的现象。
17-02-13 16:42
28楼
编辑
引用
管理
gc666
长期发热导致被氧化.接头没做好...
17-02-13 18:39
29楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
电工班长
在 2017/2/13 9:02:05 发言
【内容省略】
谢谢,以前的电工师傅装的。确实没装弹垫片。也没用镀锌螺丝。