主题:疑惑??难道是接触不好导致???

点击:2313 回复:41

还好发现及时
17-02-13 11:15
观察图片有两点改进避免此类故障发生。1.低压线线鼻子吃力,在变压器台加横担固定低压线解决线鼻子吃力问题。2.线鼻子与变压器连接螺栓必须采用镀锌螺栓。
17-02-13 14:45
楼主没事也不要去玩高压,安全第一。
17-02-13 15:13
线鼻子没压好.一定要采用铜铝过渡。
17-02-13 16:21
1、线鼻子没有压紧,导致发热。
2、线鼻子建议使用铜铝过渡的。
17-02-13 16:26
是负载大吗
17-02-13 16:38
这种大的鼻子,有没有哪位同学压过后还点焊锡的?
17-02-13 16:40
我们公司所有的线耳都是直接点焊锡的,虽然接线时麻烦了些,但从来不存在,线与线耳接没接好的现象。
17-02-13 16:42
长期发热导致被氧化.接头没做好...
17-02-13 18:39

引用 电工班长 在 2017/2/13 9:02:05 发言【内容省略】

谢谢,以前的电工师傅装的。确实没装弹垫片。也没用镀锌螺丝。
17-02-13 18:55