主题:FX3U-16MR/DS 输出
点击:2723 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wukui3333
FX3U-16MR/DS DC24V 无输出,是什么原因?
这个型号的PLC输出接线与常规使用的(FX2N-48MR-001)有什么不同?
17-02-11 22:58
1楼
编辑
引用
管理
wukui3333
输出点上下两列编号一样都是Y0--Y7
17-02-11 23:00
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
只有8输出的PLC,还是继电器输出的类型。
首先使用笔记本电脑和编程数据线连接PLC控制器,运行编程软件,执行强制输出任意的一个Y0~Y7端口,查看输出状态指示灯是否能够点亮,然后使用万用表的蜂鸣器挡位,测量相关接线端子排的端子,是否能够导通。
17-02-11 23:05
3楼
编辑
引用
管理
wukui3333
指示灯亮,输出端没有 com 只有y0-y7 上下各一排
17-02-11 23:20
4楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
wukui3333
在 2017/2/11 23:20:46 发言
【内容省略】
FX3U怎么会没有COM
17-02-12 08:16
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
所有的输出都没有,那就检查程序
17-02-12 08:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这款本身就是DC24V供电的;
17-02-12 09:04
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
16点直流j供电型,继电器输出型是每个单独独立输出,两个Y0是一对、两个Y1是一对....
17-02-12 09:14
8楼
编辑
引用
管理
wukui3333
图片你看一下
17-02-12 18:25
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
16MR只有8个输出点,每个点的公共端都是单独的,所以标法就是Y0 Y0 。。。。这样的;