243604901
引用
fumz78
在 2017/2/12 9:14:17 发言
【内容省略】
看来楼主没看手册
17-02-12 19:09
11楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这样的我还没见过,是不是一个点一个回路?比如Y0是一对,单独使用。实际测量一下试试
17-02-12 19:44
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
你看输出那几个信号标注那用粗黑线分成了几对。粗黑线内的是一对。
17-02-12 21:54
13楼
编辑
引用
管理
xlian
上下对应编号为一对触点;如Y0-Y0为一对触点
17-02-13 08:05