主题:电压低,问题找到

点击:2121 回复:34

除了测电流暂时没有想到其他办法
17-01-28 20:47

引用 kdrjl 在 2017/1/28 16:54:03 发言【内容省略】

原副边全部并联
有好方没确定缺相吗?
卡电流???
17-01-28 21:58

引用 cfg168 在 2017/1/28 16:58:09 发言【内容省略】

高炉启停一次费用很大
高炉停风影响范围大
17-01-28 22:00
钳形表卡电流就行了
17-01-28 22:21

引用 kdrjl 在 2017/1/28 16:54:03 发言【内容省略】

我也感觉奇怪,并联怎么做到输出功率均衡的???还有输出端内阻不同等等问题。
最后修改:2017/1/28 22:32:01
17-01-28 22:30
相同容量变压器,给轨道供电
长50米
每10米大概一个,防止压降过大
17-01-28 23:13
原付边都并联,放在一起的4台变压器?不好办了。只能在并联处查找。
17-01-28 23:37
像这样的问题,应该搞明白。并联变压器是允许的。不过要讲条件。看看要求是怎么说的。对理解你现在的设备工作原理有帮助。
17-01-28 23:41
虚焊吗
17-01-29 00:59
只能拆开量吧。春节给了你维护时间,那就拆吧。
17-01-29 07:25

上一页 下一页