登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:55KW电机自耦降压启动

点击:6061 回复:11

请问:55KW的电机自耦降压启动应选用多大容量的自耦降压器?一般自耦降压启动时时间继电器设置为多少?谢谢
05-07-05 08:49
大家帮个忙呀,我顶一下
05-07-05 11:38
我们厂用的是100KW的自耦降压启动柜,时间继电器设置没看过什么硬性的规定完全凭感觉,觉得电机转速起来了就行了。
05-07-05 21:22
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
05-07-05 21:34
楼上的lingli661
"电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。”   能具体解释一下吗?我有点不清楚。谢谢!
05-07-06 08:11
楼上的lingli661
"电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。”   能具体解释一下吗?我有点不清楚。谢谢!
05-07-06 08:11
谢谢,我知道什么意思了,但"电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。”  只 适合星三角启动,我用的是自耦降压启动。请问:55KW的电机自耦降压启动应选用多大容量的自耦降压器?
05-07-06 08:24
顶。。。。。。。。
05-07-06 14:55
55KW的自耦变压器啊
我们一般时15秒起动
05-07-06 18:19
55KW,,80/抽头,,20秒左右.最好加只电流继电器,效正到工作电流和时间继电并连,这个起动时间最好
05-07-09 17:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯