主题:激光头问题

点击:1186 回复:16

漏电都是火线触碰外壳,竟然没电人?还是客户的操作人员并不接触机器的金属部分?
16-12-03 22:12
这个不一定是漏电:目前大多数设备包含大量的变频器、伺服驱动器之类高频电子设备,而高频电子设备会产生电磁感应导致设备产生电势差,如果接地不良(这点是国内设备通病,不重视接地)就会产生电压甚至高达极高电压差
16-12-03 22:21
测试一下接地电阻、如果大于8欧母就重点处理接地
16-12-05 08:42

引用 高雅的雅 在 2016/12/3 22:21:21 发言【内容省略】

人家都说了已经查明是漏电,还好没有说用西家的,不然肯定又来喷了
16-12-05 08:55
应该还是电源有问题。
16-12-05 09:11
上次我们的设备也是漏电,操作员反馈触碰金属外壳就会手麻,经检修,竟然是垃圾的三孔排插的地线和插头的底线针不通,断路了。表情
最后修改:2016/12/5 10:01:45
16-12-05 10:01
有大功率变频器在旁边吧?检查一下接地怎么样,然后加个隔离电源就好了,另外信号线屏蔽层一定要接地,我以前就是这么解决的。实在不行,去改变频器的载波频率,给降低一点,能解决通讯干扰问题。
16-12-09 11:14