各位老板,在下现在在学习plc和变频器的通讯,现在我看书知道了三菱plc有和变频器的专门的485-bd通讯板卡,可以对变频器发出指令更改频率和一些参数,也可以监控变频器的电流啊之类的,但是我们车间有一台设备,我看了感觉奇怪
它用的是fx2n,用了几个特殊模块4AD\4DA来监控机器的电流,和输出4-20ma对变频器发出指令,它这样子做是不是成本有点高啊,附上电路图请大家看一下
点击:1379 回复:17
引用 hyp1108 在 2016/11/7 10:55:06 发言【内容省略】
通讯线断了,但是通过通讯给频率寄存器的赋值并没有改变,这就是为啥通讯线断了机器还在运转的原因。