120KW的加热器用多大电缆呢?
120KW是由好几个小加热丝组合成一个大的加热器的。温度不超过450度。
由于高温,所以不懂对于电缆的要求是多少。暂时选用的是3*90ZRVV的,不知道是否合理。
最后修改:2016/10/27 9:17:21
16-10-24 14:10
暂时选用的是95*3的。
16-10-24 14:12
这个已经够用了
16-10-24 14:17
电加热120KW选用70的就可以了,选用95肯定更好:反正不是你掏钱,线大点温升更低
16-10-24 14:19
多谢。多谢。
16-10-24 14:30
担心高温会有影响。多谢指点。80KW的选了70平方的,所以120KW的只能再往上加了变成95平方的。 好在电缆对方准备,选大一点免得有什么意外。
16-10-24 14:32

qd

引用 金豪 在 2016/10/24 14:32:17 发言【内容省略】

这样问题也少
16-10-24 14:34
180个电流左右,够了
16-10-24 14:41
大一点好.
16-10-24 14:44
120KW,电流105?
95电缆载流量190,足够了