跟据您的描述 630A开关应该是总开 3个400A是分开关【【一般问题提出的目的 基本都是在现有基础上不做太大改动如何解决的问题,并不是不计后果去想其它的办法有多好,要想不考虑工时.和投资解决的方法太多了并不用大家去说避免误导。】】进线电缆平方累加距离200米内已足够,总开630A也可以,满载电流700A没问题,满载机率不会太高,假如感性负载比例大时建议在末端做补偿,进线必需接在总开上,别无选择。我在遇到这类问题时基本都是在开关上口做一汇流排过度很简单容易。