主题:咨询大家电力问题?

点击:1706 回复:42

总共3根电缆线。一端接1000A刀行隔离器。也就是刀闸开关。另一端接3个400断路器。在刀闸开关处每根线做一项。在断路器处每根线接3个断路器同一相。每根线内部都是同一相。是这么计划的。
16-10-10 10:11
初也以为是一个开关控制一相,后看是并联使用;三个开关并联使用,存在以上回复中存在的问题。
或者,可照12楼说法,用铜排引出再接。
16-10-10 12:42
要么负荷分路,否则只能一个大断路器!!
16-10-10 13:58
多个断路器并联使用我看过起火的案例,拒绝并联应用:除非实在没有办法才并联
16-10-10 14:21
什么有点复杂,3根不一样的电缆。
16-10-10 15:37
负荷不能分开控制吗?并联不太安全.
16-10-10 19:44
要么把负荷分开,要么更换大点断路器,这样并联很不安全,原因楼上的各位已经分析的很全面了
16-10-10 20:27
用母排就很容易啊
16-10-10 20:42
大家意思是 用630 下端用铜牌引出接??好的。我跟领导汇报。。
16-10-10 21:13
跟据您的描述 630A开关应该是总开 3个400A是分开关【【一般问题提出的目的 基本都是在现有基础上不做太大改动如何解决的问题,并不是不计后果去想其它的办法有多好,要想不考虑工时.和投资解决的方法太多了并不用大家去说避免误导。】】进线电缆平方累加距离200米内已足够,总开630A也可以,满载电流700A没问题,满载机率不会太高,假如感性负载比例大时建议在末端做补偿,进线必需接在总开上,别无选择。我在遇到这类问题时基本都是在开关上口做一汇流排过度很简单容易。