主题:咨询大家电力问题?
点击:1706 回复:42
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
还有个问题,就是过流跳闸或者短路跳闸再或者接地跳闸的问题,三个一起同时跳闸进行保护的情况可能不会发生,如果故障非常稳定,跳闸的情况应该是三个按随机的顺序轮流进行跳闸保护。
问题来了,等三个空气开关跳闸完成,比单个空气开关跳闸进行保护,需要的跳闸保护时间巨长,危险呀。
最后修改:
2016/10/9 17:03:59
16-10-09 17:02
11楼
编辑
引用
管理
zhugy1984
不行,不符合规范的。
16-10-09 17:51
12楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
按3X120=360mm2,线是够用了,每相接三根线用铜排引出再接吧!
16-10-09 18:43
13楼
编辑
引用
管理
815172457
不能算390,并联只能以最小线径算,只有360.
16-10-09 18:43
14楼
编辑
引用
管理
音频o线材
这么大电流按你说的接肯定不好,出事故的后果不可想,换个大的开关确实要不少银俩,但安全为上!接线最好按#12楼说的接线!
16-10-09 23:40
15楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
这么干肯定是不合规程的,太危险了!
16-10-10 05:29
16楼
编辑
引用
管理
201098wu
接铜板
16-10-10 06:01
17楼
编辑
引用
管理
2232923848
不能用3个400A的空气开关分开连接.
16-10-10 08:57
18楼
编辑
引用
管理
877476825
感觉很不安全,万一有一个跳了,岂不缺相了。还是换大空开吧
16-10-10 09:35
19楼
编辑
引用
管理
125603098
等于说送一个空开有3相电。400A。送2个800a.3个1200A.弊端是送一个其余2个下端都有电。送闸要送3个,关也是。。630a下端用铜牌引出接??电流高峰有700.630容易怀。
16-10-10 10:04