登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:咨询大家电力问题?
点击:1706 回复:42
30楼
编辑
引用
管理
125603098
我去拍图给大家看吧。。说好像说不清。。还有画图不会。要不然划给大家看。。
16-10-11 07:45
31楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这样太危险!
16-10-11 08:07
32楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
为什么不能每个开关接一颗线呢?并联使用开关很危险的,并且隐患大
16-10-11 08:30
33楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼主把负载分散了就可以单独接开关啊。
16-10-11 08:31
34楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不建议也不支持并联使用开关!出了事你就傻了,谁指挥谁负责
16-10-11 08:32
35楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
电缆可以并联使用,开关不可以!
16-10-11 08:34
36楼
编辑
引用
管理
125603098
文件太大,回去在搞。。
16-10-11 08:52
37楼
编辑
引用
管理
125603098
引用
yanwen0227
在 2016/10/11 8:31:22 发言
【内容省略】
要是3根线接3个电柜就好了。但是末端就是一个1000a的电柜。
16-10-11 09:51
38楼
编辑
引用
管理
cfg168
用三个空气开关并联汇聚供电,使用没有问题,空开的保护上却是有很大的安全隐患。
1、无法保证电流能够平均分配。
2、因为第一点,无法保证保护功能发挥作用。
用630A规格带约700A的负载,也是错误选型与安装,应该按照负载电流的1.2~1.5倍去选型供电通断与保护的元器件。
在电力供电系统中,电力输送配件,只有规格往大来选,没有规格往小去选的说法,并且也严禁这样选型。
16-10-11 10:22
39楼
编辑
引用
管理
125603098
其实最好的方法是630改成800的万能断路器。线也能接下。送电也安全。直接按钮送。于额也够。只不过都怕麻烦。。
16-10-11 11:39