主题:绝对值编码器疑问求大神指导!

点击:1202 回复:13

引用 美人鱼的眼泪 在 2016/10/6 17:35:38 发言【内容省略】

看来是IO端口的采集数据的响应时间不足的问题,10个IO端口,采集一次数据和处理数据至少需要100毫秒左右吧,也就是0.1秒左右。而如果你的转速高的话,比如600转/分,0.1秒已经转了10圈了吧。
16-10-07 10:14
可以的用专用的装置,普通的PLC估计很难支持你的高分辨绝对式编码器
16-10-07 12:34
精度有这么高的要求吗?不可以用大于某个值吗
PLC输入改一下采样时间,记得最快8ms
格蕾转BCD有指令,成熟的程序也有
16-10-07 19:38
正常情况下,这种多线数的编码器是要接到相应的功能端口的,以达到快速的处理功能,我做过256线的,用在OMRON的CP1L主机的I/O上,感觉还可以,如果像你所说的反应不过来,有可能是线数太多,你可以试试使用区域比较的方式,当然了精度相应的就降低了。
16-10-08 19:32