点击:7989 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
叫我小马哥
PLC型号:FX3U 编码器型号:KD6012D1-5000MB-C830
PLC如何去读取这个编码器旋转一周的数值?用什么继电器去读取?路过的大神们指教一二!不胜感激
16-09-24 10:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的编码器是增量型还是绝对值型,输出是什么?
16-09-24 10:36
2楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
因为没有说明书,也是第一次用这个,公司直接给我的,什么都没有,就是让我自己去捣鼓,你说的增值型与绝对值型这有什么区别吗?
16-09-24 10:38
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
若不是通讯的就用高速计数,具体要查手册,有很多类型
16-09-24 10:39
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
到目前为止我还没应用过编码器。也要学习一下。
16-09-24 10:42
5楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
引用
zrx517697809
在 2016/9/24 10:39:58 发言
【内容省略】
网上差了些资料,说编码器出来的是格雷码,需要在PLC里转换,这个格雷码是存放在PLC的哪里?
16-09-24 10:43
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
有专门的指令
16-09-24 10:47
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把编码器上面接线的图拍个片发上来;
16-09-24 11:01
8楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
只接了一个A相,B相是悬空的,然后就是Vcc与GND
16-09-24 11:29
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那是增量型的;
用PLC的高速计数器就行了;
16-09-24 12:50