主题:【话题】10kv电缆安装问题(20160927)

点击:2160 回复:51

甲方买的是 热缩的 普通的热风枪能搞定吗?
16-09-25 13:05

引用 as502502 在 2016/9/25 13:05:03 发言【内容省略】

这个我以前都是煤油喷灯热缩的,你也可以用煤气喷枪热缩,普通小热风枪功率太小
16-09-25 13:33
电机接线盒进线口空间太小,电缆弯曲角度太小,不合规范。不能从铁皮下面弄个洞出来吗?
16-09-25 13:55
高压电机没接触过,想必绝缘要求高。还有安全性。电机出现轴承损坏会怎么样。相见短路会怎么样?
16-09-25 15:26
热缩的买一个瓦斯喷灯就搞定了,花不了几个钱
16-09-25 16:28

引用 华星电仪 在 2016/9/25 16:28:29 发言【内容省略】

这个玩意的确不贵,我家里烧鸭毛猪毛都是这个玩意,好像不到50元
16-09-25 19:09
10kv电缆头做好后要做高压测试。
16-09-25 23:14
1必须使用专用电缆头。
2电缆保护管必须可靠接地。
16-09-26 07:18
这个不可草率啊!不然以后就要麻烦了
16-09-26 07:50
哦 谢谢