登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】10kv电缆安装问题(20160927)

点击:2160 回复:51

购卖一只10KV冷缩电缆头,安装上,不过考虑到是浮船,电缆接到船上要放一些余量,水涨水落,10kV电缆在使用通电前都要做试验打压的,若没有设备,可以用10KV摇表测量绝缘,看图上有线槽可以用上,地上用管子防护后到线槽上
16-09-24 13:42
该电机功率不是很大,电流估计就是几十A罢了,这个就是在通过电机接线盒产生涡流也是很小不予考虑(如果是长距离穿墙套管之类必须考虑,此时要么采用沿导线方向开一条窄缝破坏涡流通路或者干脆采用非导体材料制作穿墙套管),你那个3个孔每个孔一根相线没有问题。因为事涉10KV高压,绝缘必须做好,电机进线位置需要保证密封
16-09-24 14:53

引用 华星电仪 在 2016/9/24 13:42:27 发言【内容省略】

说的很全面。如果工厂内部10kv设备问题,没有打压设备怎么办?10KV摇表什么样子,?可以放心用吗?打压貌似很高的电压,测试漏电流以前见过一次大概30多kv。。
最后修改:2016/9/24 19:35:44
16-09-24 19:33
楼主有高压入网许可吗?高压操作没有资质出问题的话算谁的?
16-09-24 20:52
还是请专业的公司做比较好,出事了你承受不起
16-09-25 10:40
这个是电机厂家做的啊
16-09-25 12:47
用什么管子 一般的pvc或者镀锌铁管可以嘛?
16-09-25 12:48
没有资质 不知道算谁的 我擦 反正老板就叫我给他弄转起来
16-09-25 12:50
恩 额定电流只有二十安 电网的朋友告诉我 进线预留两米电缆 方便以后检修 我不知道这个预留的电缆怎么放 穿管子不好穿 还是焊接一个铁盒子
16-09-25 12:53
不懂的人都觉得和普通电机一样 我开始也觉得 看了你们这样说 我都开始害怕 又想多学习 不然以后遇见还是不会
16-09-25 13:04

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯