20楼
编辑
引用
管理
yeyecun
小型中间继电器也会出现这种问题,不足为怪,现在的继电器质量不咋地
16-09-08 13:24
21楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看以上回复,该说的都说了,反正就是接触器有问题。
16-09-08 13:35
22楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
接触器选大一点的。
16-09-08 13:38
23楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
这就是简单的接触器粘连,造成的原因可能是接触器触点容量太小烧坏,另一种就是现场环境太脏,铁心有油泥,粘住动铁芯,无法复位
16-09-08 13:46
24楼
编辑
引用
管理
李也
很简单的问题,看样你干的是综合维修工
16-09-08 15:16
25楼
编辑
引用
管理
yjk2289
一般是接触器触点粘连,电流大引起的。也许机械卡死引起的。仔细检查一下即可发现问题。
16-09-08 15:32
26楼
编辑
引用
管理
响响工控
电流过大,接触器触头熔焊在一起,得考虑换大点的接触器
16-09-08 15:44
27楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 这就是老革命遇到新问题,蒙圈了
16-09-08 16:02
28楼
编辑
引用
管理
zzn6737
接触器触头粘住了?
16-09-08 16:49
29楼
编辑
引用
管理
tdl887271
接触器的自锁常闭触头短路了?
16-09-08 17:00