登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:奇了怪了,合闸就转,不用启动了
点击:1963 回复:47
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
昨天我们的剪裁机坏了,操作工说机器坏了,过来看看吧。过去一看合闸就转,不用启动了,奇了怪了。仔细检查一番,后来换了接触器就好了,大家说说怎么回事会这样?
16-09-08 10:10
1楼
编辑
引用
管理
595274276
你这个交流接触触头会不会因为电流太大或者机械卡死黏住了导致的,控制回路失效了,你可以检查检查。
16-09-08 10:19
2楼
编辑
引用
管理
周电
换了接触器好了,那坏的发图上来看看,拆开看看,
16-09-08 10:24
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
一般情况就是接触器触点粘连,电流大引起的,实际情况我还没碰到过。
16-09-08 10:28
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不是卡了就是粘了,质量不好还是大电流用过,很正常。一般好点的接触器就不会出现
16-09-08 10:32
5楼
编辑
引用
管理
chency_2008
你换了接触器就好了,证明就是接触器机械卡死(没有复位)造成的,也有可能是接触器容量不够大,触点粘连原因造成(这很危险)容易形成电机缺相运行而导致电机烧毁。最好是查明原因,针对问题解决故障更好
16-09-08 10:49
6楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
很简单:启动开关常闭了或者接触器触点粘连咬死。
16-09-08 10:52
7楼
编辑
引用
管理
坏男孩
接触器是不是选的太小啊
16-09-08 10:52
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
电机才是5.5KW的电机,接触器是1810的
16-09-08 10:56
9楼
编辑
引用
管理
2232923848
接触器坏.
16-09-08 11:00
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
更多新闻资讯