主题:奇了怪了,合闸就转,不用启动了
点击:1964 回复:47
30楼
编辑
引用
管理
1522615606
肯定是接触器触头烧在一起了,所以不用启动了
16-09-08 17:05
31楼
编辑
引用
管理
973924685
接触器坏了,用万用表测一下看看
16-09-08 18:52
32楼
编辑
引用
管理
1069391203
1触点粘连2铁心吸和面油污脏物粘住
16-09-08 19:39
33楼
编辑
引用
管理
wang4370
要么卡住,要么粘连,接触器选小了?
16-09-08 20:20
34楼
编辑
引用
管理
秀空
接触器触点粘连,
碰到过,关不掉的,要拉总电源。
16-09-08 20:28
35楼
编辑
引用
管理
05527833
昨天刚换一个,操作工反应一直在加热,还好时间短,没出更大故障。操作中,接触器又自动弹回,呵呵。型号某泰的,国。新的是施耐德
16-09-08 20:30
36楼
编辑
引用
管理
goldage
5.5千瓦的电机你尽然用1810啊,起码都要2510
16-09-08 21:20
37楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个接触器触点卡滞或者粘连,偶尔见到
16-09-08 21:26
38楼
编辑
引用
管理
1920395409
应该是接触器粘连或者是机械卡死啊。
16-09-08 21:39
39楼
编辑
引用
管理
gzlsj
接触器黏住了