主题:配电柜产生涡流的话怎么解决
点击:6028 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
jsjdheyun
图片中的位置会持续升温
最后修改:
2016/9/7 8:02:57
16-09-06 20:01
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
配电柜内的隔板,在母线附近形成导体,做切割大电流流动产生的磁场?从而产生涡流?导致高温?
没有见过这种现象,建议更改使用塑钢做支持。
16-09-06 20:17
2楼
编辑
引用
管理
382893974
忽然发现 论坛里一些图省事的人 治好了不少人的颈椎病
16-09-06 20:22
3楼
编辑
引用
管理
243604901
三相母排是如何排布的,可以考虑三相成三角对称排列
16-09-06 20:28
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你确定是涡流?
电缆不要品字形排放
16-09-06 20:29
5楼
编辑
引用
管理
jsjdheyun
三相母排排布方式:水平是前中后,垂直式左中右
16-09-06 21:43
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看能不能采用加大母排与“竖梁”之间的距离等类似方法。
16-09-07 01:21
7楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
外包热缩管==隔离。
16-09-07 07:40
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
菜鸟A
在 2016/9/7 7:40:04 发言
【内容省略】
如果是涡流的话,这样是解决不了问题的
16-09-07 07:54
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
三想负载电流调整为平衡就能改善