主题:带变频的电机,突然电机只能一个方向转了
点击:4001 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
使用变频器时正反转切换是用控制端子或面板实现的;
16-08-18 09:56
11楼
编辑
引用
管理
qinhya
你倒向开关装在什么地方了?
装在变频器前面是没有用的!
16-08-18 10:06
12楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
估计是安装到变频器后面了,这样换向很容易坏变频的
16-08-18 10:45
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
喔,这问题?真的是莫名其妙呀。鬼使神差的坏了,鬼使神差的又好了?这是不是闹鬼了?
16-08-18 14:13
14楼
编辑
引用
管理
sun宝哥
引用
高雅的雅
在 2016/8/18 9:11:50 发言
【内容省略】
电机分两路控制,PLC控制变频器一路,紧急措施一路,紧急措施有倒向接触器,紧急措施时只能下不能上,是我问题没描述清除
16-08-18 14:33
15楼
编辑
引用
管理
知道一点
很正常,昨天没稍钱
16-08-18 15:51
16楼
编辑
引用
管理
honghaii
就这么好了,估计有地方接触不良吧。
16-08-18 16:20
17楼
编辑
引用
管理
twtynijj
是不是人动了 设置成了不允许反转。还是咋嘀
16-08-18 17:26
18楼
编辑
引用
管理
904970507
可能主板受干扰之类的原因
16-08-18 18:12
19楼
编辑
引用
管理
chenqing309
变频器的输出端用接触器控制正反转一段时间后肯定必坏无疑,用变频器上的正反转端子控制变频器正反转