主题:带变频的电机,突然电机只能一个方向转了

点击:4001 回复:37

现在强制两个倒向的接触器,电机都向下运行,不能向上,谁也没碰线路,以前用都正常,什么能导致这种情况发生
16-08-18 06:49
有个编码器控制上下限
最后修改:2016/8/18 7:04:21
16-08-18 07:04
变频控制怎么还用到倒向接触器了
16-08-18 08:07
不是缺相了吧
16-08-18 08:10
电机多大;
可先排除3楼所说的可能。
16-08-18 08:39
不管故障如何,但装二个‘倒向接触器’就已经表示变频器坏是正常的事情了
最后修改:2016/8/18 8:49:12
16-08-18 08:47

引用 lizhengchao 在 2016/8/18 8:07:10 发言【内容省略】

同问
16-08-18 08:49

引用 sun宝哥 在 2016/8/18 6:49:32 发言【内容省略】

是使用倒相开关对吧,就是类似混凝土搅拌机的正反转手柄倒相开关一样对吗?倒相开关损坏了,更换。表情
如果真的是接触器控制正反转,找出故障很简单,使用万用表测量。
16-08-18 09:10
用变频器还装二个‘倒向触器’就是脑残设计!
除了变频器一拖多,出口不要加装其余分断设备
16-08-18 09:11
谢谢大家,什么没动好使了
16-08-18 09:52