主题:AC220V电压输入到PLC输入端的问题求助

点击:20521 回复:34

AC220V电压输入到PLC输入端的问题求助。就是别的设备上有220V时,X0导通。用了继电器不可靠。要求5万次以上不出错。
自己装个线路光耦到是行。有没有成品转换器?右侧是AC220V输入。
附件 我问问.jpg
最后修改:2016/8/10 15:56:07
16-08-10 08:37
机械触点的继电器也是可以的,单单5万次而已?机械触点的继电器寿命基本上在几十万次左右。
16-08-10 08:57
用了继电器不可靠。要求5万次以上不出错。
记得以前三菱FX系列就有直接AC220V输入的PLC,你可以找找看有没有直接接受AC220V输入的PLC。
16-08-10 10:27
应该用中继输入没问题
16-08-10 11:04
电气寿命是10的5次方,机械寿命是10的7次方。我是一个循环是5万次,要多次使用。
16-08-10 12:03
各种电路都有优缺点,220v控制电压高,发热不安全。
16-08-10 12:15
设备只给了220V信号。没有办法
16-08-10 12:33
降压下来
16-08-10 12:52
你看看logo!,阿尔法这类的小型,估计应该有220v输入。
16-08-10 13:07
PLC是台达的,X输入是COM与X输入端,闭合或断开。