主题:【话题】400KW的设备,要用多大电缆(20160809)

点击:2585 回复:27

一套设备满负荷运行400KW,进线电缆要用多大?用2根3*185电缆并联可以吗?
最后修改:2016/8/10 9:12:46
16-08-06 16:28

引用 天辰贸易MaRM 在 2016/8/6 16:28:19 发言【内容省略】

185平方*2根并联=370平方,370平方的电缆承受的电流约为740A左右。而400KW负载的380V供电线路的电流约为800A左右。
所以,你的选型不对,并且为了为以后预留充足的备用容量,请往更加大的电缆规格选择。
16-08-06 16:45
留点余量及考虑夏天高温用240平2条并联可以,不过你没说电缆的布线方式只能参考
16-08-06 17:02
距离不远的话应该没问题
16-08-06 17:03
2根185平方的载流量要大于1根370平方的载流量!
16-08-06 17:07
如果是电热负载的话完全可以,如果是纯电机负载的话请加装就地补偿,那也足够了!
16-08-06 20:27

引用 guanyumou 在 2016/8/6 17:07:03 发言【内容省略】

表示赞同
16-08-06 20:41
建议再选大一个等级的电缆
16-08-06 20:46
考虑长期运行或以后扩容的话,还是主张选大些的 ,比如 2根3*240的并联 。
16-08-06 21:52
电热负载还是电机负载啊
16-08-06 22:20