登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】400KW的设备,要用多大电缆(20160809)

点击:2585 回复:27

满负荷运行400kW,是指实际使用到的最大负荷、还是满负荷时各铭牌数据的累加;是哪种类型的负荷,例如电动机、电阻炉等。
供电距离是多少(考虑线路压降)、敷设方式、电缆种类(例如交联聚乙烯电缆耐温高一些),等。
还可以校验经济电流密度(具体不清楚)。
16-08-06 22:35
还需考虑设备的利用率,使用的同时系数,预留。一般设计计算的数据都会比实际偏大,建议你用2*(3*240),留缓冲空间,免得把自己坑了。
16-08-07 06:58
是有点小加大超过四百多就可以了。
16-08-07 15:57
这个还得看距离有多远!
16-08-07 19:25
距离不远,采用好点的铜芯国标电缆可以!
16-08-07 19:39
如果是实测的功率,那电缆就有点小了,如果是标识的功率,实际会小很多。
16-08-07 19:55
小了点,用240的并联
16-08-07 22:21
 如果长期运行或考虑以后扩容,还是主张选大些的。
16-08-08 10:51
低压配电下,主要看电流及负荷种类,同样的功率电流相差较多的情况屡见不鲜,还得考虑环境温度湿度,电缆的敷设情况等,没有技术指标等于空谈。
16-08-08 13:16
还是选大点安全。
16-08-08 14:46

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯