登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】400KW的设备,要用多大电缆(20160809)

点击:2585 回复:27

建议用240平方米的电缆
16-08-09 03:35
240比185大了很多,2根线就等于多了一根110平方毫米电线,而且计算负荷一般大于实际负荷,185*2足够了
16-08-09 08:32
如果想施工方便一些请选用3X(3X150mm2)的电缆,如果距离长的话选用带铠的电缆
16-08-09 08:48
不穿管子可以用
16-08-09 09:38
选电缆没有那么简单,要考虑电流、距离、敷设方式、环境温度。
假设你的设备是三相异步电机,那么800A的电流,距离不超过200米,不考虑压降,只按照载流量来选择的话,40度下,185电缆最大载流量为415,那么双拼载流量为415*2*0.85=705.5。所以,你选择的电缆可以使用,但是偏小,会发热容易老化,电耗增大。
所以,还是要看你的设备的负荷率、投资的宽裕程度,否则不建议在电缆上省钱,因为可能支出更多的长期运行费用。
16-08-09 09:53

引用 天辰贸易MaRM 在 2016/8/6 16:28:19 发言【内容省略】

   根据经验个人认为 负载距离有关系 150米以内 假如全是感性负载 用2*【3*185】够用。负载没有变频情况下 或只有几十千瓦变频负载,建议末端补偿,300千乏以上。如果是阻性负载或有一半左右也没问题。另外假如阻性负载 是不是三相总功率400千瓦,总功率时够了,每相400千瓦就不行了,电缆已铺设完或已购置时轻易是不能更改的 费用很高。如果策划中,建议用2【3*240】个人看法。
16-08-09 13:29
要是用铝线的话可以用两根3*240应该就能满足要求,再不行加大一号,毕竟铝线不是很贵
16-08-10 08:04
如果距离50米左右的话,2根185铜芯并联可以的,必须上无功补偿
最后修改:2016/8/17 14:02:26
16-08-17 14:01

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯