主题:一个pt100的热电阻可以接两个温控器上吗

点击:9943 回复:36

还是有点误差,实际35度.接两个控制器后37.2度
16-07-27 21:24
有点误差
16-07-27 21:25
有小的误差
16-07-27 21:25
我用过,没有影响,烘箱用,一个温控控制锅炉,一个显示方便工人监控
16-07-27 21:28
有误差我刚试过了
16-07-27 21:40

dlr

一只PT100热电阻供两台温控器是不行的,从11楼看楼主是试了。但愿不要把热电偶与热电阻搞混了,其测温原理是大不同的。
16-07-27 21:44
应该1对1的, 一个控制用   另一个显示应该是为了检测,如果一个坏了,还有另一只,以免升温过高,造成其他物件损坏啊。
16-07-27 22:21
用一个显示带触点开关的数显表就行啦
16-07-28 17:48
请问热电偶就可以同时带动么,为什么?
最后修改:2016/7/28 19:14:53
16-07-28 19:13
那干嘛不用带显示温度的温度控制仪?
16-07-28 19:40

上一页 下一页