主题:水泵起动柜烧了,电机烧了

点击:2250 回复:43

成品自耦变压器降压起动柜所用接触器容量都偏小,楼主请详细介绍下,电机功率、起动柜接触器容量、电路图,才能帮你解决问题。最近我写了篇有关自耦降压起动柜的改进文章,刚投给《电世界》杂志社,请留下信箱我可发给你先看下。如果原用自耦变压器的65%抽头起动的,现在完全可用星三角起动。
16-06-12 19:22
小地方就认正泰和德力西,大神说的那些他们可能认为是杂牌。
16-06-12 19:39
接触器选型太保守了吧.
16-06-12 19:39
起动触器CJ20-63,运行接触器cJ2o-100,自耦变压器抽头63%。问题是起动接触器粘连后保护起不了作用
16-06-12 20:14

引用 海边渔翁 在 2016/6/12 20:14:43 发言【内容省略】

电机功率呢?我看完所有帖子均未发现电机功率
16-06-12 20:31
电机功率3okW
16-06-12 20:35
用电机综合保护器保护
16-06-13 08:29
在接触器侧安装灭弧器。
16-06-13 11:56
施耐德、西门子、ABB等接触器,他们的接触器合闸、分闸都是很可靠的
16-06-13 15:44

引用 海边渔翁 在 2016/6/12 20:35:45 发言【内容省略】

30KW用自耦减压启动???浪费!星三角足矣。我们这里75KW直启,当然前提是变压器容量足够。
16-06-14 07:32