登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:水泵起动柜烧了,电机烧了

点击:2250 回复:43

首先接触器触点粘连不是一次触点打火就会导致的,是平日疏于检查维护;其次就是选用规格不合适,余量太少,虽然自耦减压但启动电流还是很大的;再者,配件品牌很重要,一分钱一分货,重要设备或者大电流设备我都是用施耐德的配件。
16-06-12 08:04
没有电流保护吗
16-06-12 08:53
最好有完善的保护电路。
16-06-12 08:58
换变频器一台搞定
16-06-12 09:05
怎么不用变压器呀。
16-06-12 09:19

引用 cfg168 在 2016/6/11 22:56:20 发言【内容省略】

变频器完全可行但是价格呢?
至于软启动器完全就是垃圾,你就不要在此害死人家好吗
16-06-12 09:33
热继电器呢
16-06-12 12:26
有完整的电气原理图吗?方便传上来大家看看!
16-06-12 13:03
没有热过载保护吗?
16-06-12 15:07

引用 高雅的雅 在 2016/6/11 21:25:58 发言【内容省略】

像楼主这样的柜子,怎么做接触器粘连报警?
16-06-12 16:20

上一页 下一页