温度延迟不好控制。
16-05-29 05:50
不知道什么产品温度控制精度要求这样高,你的要求温度是多少?正负1°的温差,对你选用的蒸汽控制阀阀有很高的要求,感觉实现起来不太容易。不知道能否采用电辅助控温,这样好控制些。比如你需要300度,先用蒸汽加热到295度,然后用电加热方式进行补补偿调节控制。
16-05-29 09:27
PLC没问题 1200试过PID  但是你的硬件配置和设计方案了  祝好运
16-05-29 17:51

引用 bingfenghuan 在 2016/5/28 11:10:24 发言【内容省略】

电的已经实践,蒸汽的需要理论支持
16-05-30 06:20

引用 qq362176248 在 2016/5/30 6:20:48 发言【内容省略】

那你这样,把你的蒸汽管,分成 粗细两路,接近目标值范围,粗管关闭,打开细管pid,再不行开,3跟管
16-05-30 09:17

引用 1035182683 在 2016/5/29 9:27:32 发言【内容省略】

方案不错,我给领导汇报一下
16-05-30 11:47

引用 ytleaderplc 在 2016/5/28 11:26:46 发言【内容省略】

是蒸汽
16-05-30 11:48
可以的,我做过蒸汽加热,精度是±0.1°,不考虑温度传感器精度。最主要是PID参数设置得好,但非常难调
16-05-30 13:58
这个主要联动的东西很多 你详细描述下、再考虑做成串级控制等等提高精度、加入前馈等
16-05-30 14:53
温度难说!
这个主要是延时问题