主题:问下这俩怎么接线呀
点击:2103 回复:49
楼主
编辑
引用
管理
123321lwq
这两个SSR用来接加热棒的,怎么接线啊!
16-05-06 12:04
1楼
编辑
引用
管理
llaaiijjuunn
3 4 接控制电压 1 2 串接到负载电路中
16-05-06 12:13
2楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
把3.4看成线圈,线圈得点,1.2针脚接通,和普通中间继电器工作原理相似。(3.4区分正负,1.2不区分)
16-05-06 12:56
3楼
编辑
引用
管理
1989460116
3 4按直流控制电压,12接负载,即相当于一个开关
16-05-06 13:31
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
1 2都是接发热管,相当于一对触点。3 4是接控制电源,一般是由温控开关给的。
16-05-06 13:43
5楼
编辑
引用
管理
496836226
楼上说的都是对的!这东西发热比较厉害,楼主最好接好铝板散热。要不然寿命不长。
16-05-06 14:22
6楼
编辑
引用
管理
qd
引用
zhyi0214
在 2016/5/6 12:56:20 发言
【内容省略】
回答的相当犀利
16-05-06 14:40
7楼
编辑
引用
管理
123321lwq
楼上几位大哥说的我还是有点晕啊!
就我个人理解,1和2之间有个电容,按图示是直接接电源的,楼上几位大哥都是说1和2接发热管,为何呢?
再来说3和4之间直流3-32V,我用在交流220V上的,这能行吗?串在加热棒上。而且,楼上说分正负,怎么分呀!!!
16-05-06 14:41
8楼
编辑
引用
管理
919355607
3 4 接控制电压 1 2 串接到负载电路中 正解
16-05-06 14:45
9楼
编辑
引用
管理
919355607
3 4 接控制电压 要分正负
16-05-06 14:46