登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三相四线漏电保护开关零线短接有什么安全隐患?(20160412)

点击:5659 回复:37

短接了零线就失去了漏电保护器的功能了,就相当于普通的断路器
16-04-09 12:28

引用 pynj 在 2016/4/9 10:27:47 发言【内容省略】

   楼主未说明是漏电保护跳闸,还是过载短路跳闸。
   “开关内部火零短路”,若是进线端短路,则不是反映在本身开关上;若是出线端短路,则仍然有可能反映到上级开关(当然,有可能只是绝缘不良,或者短路电流不足以让上级开关动作)。
   但是,若假设没有短路,则可能是漏电保护部分异常——接通其电源,其机构就动作了——但这种可能不知会不会存在;另外,若是漏电保护跳闸,则有不有可能,确实存在“漏电流”。
   由此猜测,有一种可能原因是,漏电保护部分异常;将零线脱离,可能是将漏电保护部分的电源切断了(但我不了解现在的开关,其漏电保护部分的电源取法)。
   而3楼说,把总闸零线的出线端拔了同样合不上闸,若其后零线没有其他通路(接零),则又可能是,漏电保护部分的电源仅取自相线。
   但不管怎样,若未查出其他原因(负载和线路上的),则该开关应当更换,并继续查找、分析故障原因;
   因为,既然之前采用了 三相四线漏电保护开关,则很可能存在单相~220V负荷;如果使用了~220V负荷而未跳闸,且保护部分供电正常,则是保护部分未起作用了。
   这个问题,需了解现场情况,才好作出确切的判断。
16-04-09 14:42
我也遇到过这种情况。我采取的措施也是短接零线,但必须从开关的接线端子上卸下来,直接短接。为安全起见,各个设备加漏电保护。
16-04-09 21:15
我也遇到过这种情况。我采取的措施也是短接零线,但必须把零线从开关端子上卸下来。为安全起见,各个设备加上漏电保护。
16-04-09 21:29
[quote]“今天厂里面总闸跳了 而且把所有的分闸关了还是合不上闸。外面的电工来把出线端的零线拔掉 还是合不上闸。他说开关内部零线和火线短路了。所以他直接把零线的进线端和出线端直接短接在一起,然后就能合上闸了”[/quote]
根据上面楼主所述以及漏电开关的工作原理————进/出检测机构(电流互感器)的电流不相等的话,就表示有漏电电流从别的地方返回电源,这个电流如果达到动作的设定值,就会通知执行机构动作跳闸以保护人身或者设备安全————来分析:
首先,总闸(漏电开关)跳了,所有的分闸关了还是合不上闸。外面的电工来把出线端的零线拔掉了还是合不上闸,就基本排除了各分支线路漏电引起的跳闸的可能。
但是,“外面的电工说”“开关内部零线和火线短路了”是不正确的说法,理由是如果真的“开关内部零线和火线短路了”就不是跳闸这么简单,而是冒烟或者打火的现象。
其次,“外面的电工”“直接把零线的进线端和出线端直接短接在一起”,就是切断了漏电开关中漏电保护电路的电子电路工作电源,使其失去工作电源而失去保护功能,所以“然后就能合上闸了”。
从这一点来说,就证明该漏电开关的漏电保护电子电路中的执行机构有元件损坏(可控硅被击穿)了,脱扣线圈直接得电致使脱扣跳闸。
“外面的电工”将进线零线从漏电开关上分离出来,“然后就能合上闸了”就证明该开关的漏电保护电子电路是通过零线获得220V电源工作的。如果该开关的漏电保护电子电路是380V的话,你就算将进线零线从漏电开关上分离出来,开关仍然会跳闸。
理由是:一是开关下面有需要零线的负载,而零线没有穿过检测机构(电流互感器),造成进/出检测机构的电流不相等;二是如果开关的漏电保护电子电路有元件损坏,该电路有工作电源就必定同样会跳闸动作。
最后修改:2016/4/9 22:17:33
16-04-09 22:16
遇到过一次类似的情况,检测无漏电,漏电断路器总是跳闸,最后把断路器拆开,里面的跳闸线圈线给掐断了
16-04-10 09:26
三相四线,如果零线不通过落点保护器。
应该是合不上的。换开关吧
16-04-10 11:51
24楼的分析较为仔细,特加2分予以肯定;
并以此告知各位,欢迎认真回复、有分析的内容。
16-04-10 18:24

引用 老兔子 在 2016/4/9 22:16:12 发言【内容省略】

长见识了谢谢!
16-04-10 22:17

引用 老兔子 在 2016/4/9 22:16:12 发言【内容省略】

我以前也遇到一个冒烟和打火的断路器(不带漏电保护) 把负载拿掉就没事 但是一接上就继续冒烟和打火(断路器用的年月有点久) 确定负载没有问题,换了一个开关就好了,提出这个案例就是想不通为什么把负载拿掉就不冒烟和打火了 按照你的说法把负载拿掉应该还会冒烟和打火才对。
16-04-10 22:29

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯